    导语闪光回路采用闪光继电器,控制开关接点切换不正确,会造成闪光系统失去闪光作用;在发生接地故障时,查找极不方便等缺点。介绍两起采用AD11三态节能指示灯,出现灯光指示异常后,故障的查找及处理。

    在一些投产较早的发电厂、变电站中闪光回路都采用由闪光继电器组成,当控制开关在切换时接点切换不好,常常出现控制开关的5-6和13-14同时接通或7-8和11-12同时接通的现象。这样就造成控制回路+KM与闪光回路直接相连,使得闪光小母线带正电,造成闪光系统失去闪光作用。由于发电厂、变电站中使用的控制开关较多,故障不易发现,此时如发生开关故障跳闸将没有闪光报警信号,影响运行人员迅速处理故障。

    而闪光小母线几乎连接所有的公用设备(中央信号部分),很大一部分未经过熔断器控制。当某一电气设备停电检修时,由于闪光母线不能停电,实际上还是带电检修,存在检修人员在工作或查找故障时触电的安全隐患。

    如果二次回路发生接地故障时,由于通过开关接入闪光小母线中,当闪光继电器的动作电压很低,会造成周期性接地现象。厂用辅机控制回路有很大一部分闪光回路没有安装熔断器,只能逐一检查有闪光回路的设备,查找十分不便,也不利于接地故障的查找。

    AD11三态节能指示灯的最大的特点是取消了闪光电源,有三个接线端子,分别对应于平光控制端X1、闪光控制端X2、接地端X3。可以根据端子电压发出常亮、灭、闪光三种不同的状态信号。而且报警信号优先,即只要故障存在,指示灯将持续闪光,报警状态不会自动解除。

    因此在金竹山电厂辅机中,全部取消闪光电源,采用AD11三态节能指示灯,在运行中一旦发现灯光指示异常,就能迅速查明故障。

    故障案例一

    金竹山电厂#6发电机由于调峰停机,当运行操作停下#11、12引风机时,出现两台引风机都出现绿灯亮,红灯闪光现象。断路器控制回路见图1所示,略去与问题无关的保护回路。为了与原图对照,图1中文字符号按原图标注。

    根据三态指示灯指示异常,快速查找回路故障

    图1 引风机断路器控制回路

    现场对引风机断路器检查,断路器已在分闸位置,辅助接点切换已正常,防跳继电器KTL正常。当断开引风机操作电源,对控制回路进行检查,当查到跳闸回路时,发现33端子上仍带电,用数字式万用表测量结果为110V,是直流电源的负极接入。

    根据图纸判断可能是信号回路接入。红灯闪光的可能原因是+WD→QF→分闸后的控制开关SA的⑦⑧→X2→HR→X3→33→某一点绝缘损坏→信号回路的92或704→—WS,(控制电源±WD与信号电源±WS都是从直流系统引出的)从而发出闪光。为了证实,当合上引风机操作电源,断开直流信号回路总电源时,果然红灯熄灭了,没有闪光的现象。从而初步判断了故障可能产生的来源,在控制电缆中的信号与跳闸回路中。

    因此对接线端子排和电缆头进行检查,未发现问题,根据两端端子排的所用的导线颜色不同判断,控制电缆存在中间接头的现象。因此进入电缆沟内查找,果然发现了中间接头,接头上的黑胶布湿淋淋的,有时还有水渗出现象。

    原来6kV断路器柜在90年代进行改造,柜宽由800mm型改为1000mm型,导致开关柜位置发生变动,致使这两台断路器位置偏离原位较远,控制电缆长度不够。当时为了赶时间,只进行了简单处理,用另一段与原电缆对接。连接处用绝缘套管套住后,就用黑胶布包扎。电缆连接头放在电缆沟内-2m的电缆架上。

    出现绿灯亮,红灯闪光故障前几天,因为检修循环水进水门操作失误,造成主厂房水淹没了-0.2m层以下的电缆沟,使电缆连接头被淹、绝缘套管内进水,而各股线芯接头位置上没有互相错开,有几根铜线绝缘套管已划破,幸好只是该电缆的跳闸回路与信号回路受潮短路。当时机组运行如果正电源与跳闸回路短路,就会造成机组停运。

    由于机组是调峰停机,几小时后又要开机,因此只能进行临时处理,将电缆连接头的黑胶布及损坏的绝缘套管剥掉。用干净的布擦干净后,用电吹风吹干使绝缘恢复。将各股线芯接头位置应互相错开,绞接好,用黄蜡绸带包扎、再用自粘胶带包扎、最后用黑绝缘胶布包扎,外层用相色带包扎。经过处理后,二次回路绝缘电阻达到20MΩ,试验开关跳合闸正常。

    当控制电缆发生故障后,因导线烧坏需要有接头时,要严格按检修工艺标准施工。

    1. 要严格按标准进行连接,各股线芯接头位置应互相错开,2.5平方毫米及以下采用绞接挂锡。先用黄蜡绸带包扎好、再用自粘胶带包扎、最后用黑绝缘胶布包扎,外层用相色带包扎。
    2. 控制电缆头要用聚氯乙烯带在喇叭口上下包缠扎紧,套上控制电缆花瓶型聚氯乙烯电缆头套,上下两端用尼龙绳扎紧实。
    3. 做控制电缆头,要特别注意剖电缆时不要割伤电缆芯线,以免留下故障隐患。
    4. 控制电缆有中间接头的,要有记录可查。对临时处理的,有机会必须彻底处理好。
    5. 如果电缆有中间接头位于零米层以下的,应将电缆更换,防止电缆沟被水淹受潮,造成短路故障,引起更大的损失。

    故障案例二

    金竹山电厂对6kV真空断路器进行试验(手车式断路器放在试验位置)时,发现#8送风机的跳闸线圈LT已经烧坏,更换跳闸线圈。

    将断路器仍放在试验位置,合上#8送风机操作电源的快分开关,发现#8送风机的绿灯亮、红灯在闪光。用控制开关可以将断路器合上,此时绿灯熄灭、红灯亮,将控制开关扭向分闸位置时,红绿灯指示灯又不亮,检查发现操作电源的快分开关又跳闸了。

    手动断开断路器后,合上#8送风机操作电源的快分开关,就地操作合闸按钮SB1,合闸正常,但按分闸按钮SB2时,快分开关也跳闸。送风机断路器控制回路见图2,略去与问题无关的保护回路。

    根据三态指示灯指示异常,快速查找回路故障

    图2 送风机断路器控制回路

    根据故障的特点,怀疑WDZ-1T微机综合保护可能出现问题,将微机综合保护装置抽出后,短接微机综合保护装置⒄、⒅及⒂、⒁端子,试验断路器跳合闸都正常。

    因此重点对微机综合保护装置进行检查,发现微机综合保护装置中的防跳继电器KTL已烧坏,用万用表电阻档检查发现微机综合保护装置的⒂与⑿已经接通,即KTL的电流线圈与KTL的电压线圈相通。

    故障的回路是+WD→QF→SB2(或控制开关SA的①②)→保护装置的⒂→KTL电流线圈→KTL电流线圈与电压线圈短路→KTL电压线圈→QF→—WD,从而发生短路,快分开关跳闸。更换一套WDZ-1T微机综合保护后,试验正常。

    这起拒分事故发生的起因是,调试人员连续对断路器进行了几十次跳合闸试验,造成跳闸线圈烧坏,断路器不能跳闸,但仍继续操作控制开关进行分闸,从而使微机保护装置中的防跳继电器KTL电流线圈通电时间较长,也烧坏。由于防跳继电器KTL电流线圈与电压线圈是绕在一起的,线圈烧坏后发生短路。当操作控制开关或SB2进行分闸时,造成直流系统正负极之间短路,使操作电源的快分开关跳闸。

    合上#8送风机操作电源的快分开关,出现绿灯亮、红灯在闪光的原因是由于#8送风机开关在断开位置,通过+WD→QF→控制开关SA⑤⑥(分闸后)→X1→HG→X3→断路器辅助常闭触头QF→KMC→QF→—WD,因此绿灯亮。

    而红灯闪光的原因是+WD→QF→分闸后的控制开关SA的⑦⑧→X2→HR→X3→微机保护14端子→KTL电流线圈→KTL电流线圈与电压线圈短路→QF→—WD,从而发出闪光。

    因此对断路器进行跳、合闸试验,不要连续频繁操作,操作断路器控制开关在合闸或跳闸位置的不能太长,有2-3s的时间即可。

    尤其在指示灯没有发生变化(即断路器没有合闸或跳闸)时,绝对不能长时间地操作控制开关的手柄不返回,这样极有可能造成跳闸与合闸线圈损坏的事故,当出现跳闸线圈烧坏的情况时,不能仅仅更换跳闸线圈,一定要注意检查防跳继电器,因为长久操作跳闸极易造成防跳继电器的电流与电压线圈损坏。

    (本文选编自《电气技术》,原文标题为“根据三态指示灯指示异常快速查找回路故障”,作者为宁华。)