• 头条针对电力电缆热应力和热伸缩问题的安装敷设对策
    2019-04-18 来源:《电气技术》  |  点击率:
    分享到:
    导语使用电力电缆,就不可能避免热应力和热伸缩,因而在电力电缆安装敷设时应采取相应的对策,必须从电缆及附件的设计、生产、电缆线路设计、施工等几方面着手,减少安全隐患。

    电力电缆的热伸缩和热应力的产生是电缆在运行过程中温度变化的正常物理现象,我们不能以此完全怀疑电力电缆的产品质量,而应提高认识,在电力电缆安装使用时应给予考虑,采用适当的措施。电线电缆企业作为制造方,对产品材料结构技术较为清楚,更易测算热伸缩和热应力的参数,提供给安装部门,以示引起重视,并协助解决,以减少电力电缆由此产生的安全问题。

    使用电力电缆,就不可能避免热应力和热伸缩,因而在电力电缆安装敷设时应采取相应的对策,必须从电缆及附件的设计、生产、电缆线路设计、施工等几方面着手,减少安全隐患。

    (1)电缆导体结构的合理设计

    为减少较大截面电缆的热伸长的影响,电缆线芯宜采用绞合分裂导线,不仅能减小线芯的损耗,而且单位面积上产生的热机械力亦比圆形同心绞导线要小。

    (2)电缆结构紧密

    电缆结构紧密能够保证有效的散热性,而且能够为绝缘护套的伸长制造一定的轴向阻力,均化绝缘和护套的伸长应变。

    (3)电缆及附件的合理选用

    电缆接头和终端设计必须考虑采用能承受电缆的热机械力而不损坏的构件。

    (4)电缆金属护套的设计

    金属护套有铝护套、钢带铠装和钢丝铠装等。铝护套具有屏蔽性能和防水性能,轻便性较好,最好采用皱纹铝结构形式,能够消化吸收应变,减少应力作用;钢带铠装为间隙绕包结构,也具有吸收应变的能力;钢丝铠装护层为缠绕结构,工艺设计已有一定的空隙,空间足够钢丝的移动,所以钢丝铠装不易过紧。

    (5)电缆的蛇形敷设

    电缆在临近终端和接头处,可作蛇形敷设,以吸收变形,减小末端应力。

    (6)电缆的间隙固定

    电缆终端前的支架应作刚性固定,以防止终端因电缆导体位移而损坏终端;电缆接头两侧也要采用刚性固定;固定还能够减少电缆绝缘的产生收缩。

    (7)斜面敷设电缆的固定

    斜面敷设电缆除两端固定外,其它作扰性固定,保证电缆的位移空间。

    (8)垂直敷设电缆的固定

    垂直敷设的电力电缆,在排管出口处可作扰性固定,以保护电缆接头的安全。竖井内的大截面电缆可借助夹头作蛇形敷设,并在竖井顶端做悬挂式固定,以吸收由热机械力带来的变形。

    (9)桥梁的伸缩性

    考虑电缆热伸缩性能,还需考虑桥梁的伸缩,在桥梁伸缩缝处、上下桥梁处必须采取挠性固定,或选用能使电缆伸缩自如的排架。

    (摘编自《电气技术》,原文标题为“电力电缆运行过程中的热机械性能变化”,作者为吉启荣、吴建良等。)