• 头条军用装备淋雨密封试验的新控制方法
    2019-05-31 作者:杨艳男、黄浩  |  来源:《电气技术》  |  点击率:
    分享到:
    导语中航工程集成设备有限公司的研究人员杨艳男、黄浩、孙宗义、李学宏,在2019年第3期《电气技术》杂志上撰文(论文标题为“某淋雨试验系统的控制系统研究及设计”),依托某淋雨试验密封系统建设案例,详细介绍了该试验系统的设计指标、测控方案及控制方法。对今后的淋雨密封试验系统控制有一定的参考意义。

    淋雨试验是考核装备车辆在运输、贮存、野外作战等情况下以及各类风雨类环境中,军用设备的保护罩、壳体、密封橡胶不封等的防雨性能是否满足要求。本文是以某军车的军用装备密封性能试验系统的建设为背景,为满足车辆对淋雨试验的要求,提出一套淋雨试验控制方法,以满足不同产品在淋雨条件下的密封性。

    1 淋雨试验系统概述

    1.1 淋雨试验系统设计指标及控制指标

    左侧淋雨墙面尺寸为16400mm×4000mm,右侧淋雨墙面尺寸为16400mm×4000mm,顶部淋雨墙面尺寸为16400mm×2800mm,前部淋雨墙面尺寸为4000mm×2800mm,后部淋雨墙面尺寸为4000mm× 2800mm,底部淋雨墙面尺寸为16400mm×8000mm。

    降雨强度在6~13mm/min分了43挡,分别为:6.0、6.2、6.4、6.5、6.6、6.8、7.0、7.2、7.4、7.5、7.6、7.8、8.0、8.2、8.4、8.5、8.6、8.8、9.0、9.2、9.4、9.6、9.8、10.0、10.2、10.4、10.5、10.6、10.8、11.0、11.2、11.4、11.5、11.6、11.8、12.0、12.2、12.4、12.5、12.6、12.8、13.0(单位为mm/min)。

    控制精度为±0.5mm/min。

    1.2 淋雨试验系统组成

    该淋雨试验系统原理图如图1所示。系统共分为6个分支路,分别为:左侧淋雨墙、右侧淋雨墙、顶部淋雨墙、前部淋雨墙、后部淋雨墙和底部淋雨墙。采用两台水泵并联供水,水泵扬程为88m、流量为88m³/h。两台水泵出口经过一个电动调节阀后,供水给6个主干支路,在每个主干支路分别设置一个电动调节阀,在主干支路上设置一个稳压缓冲罐。

    军用装备淋雨密封试验的新控制方法

    图1 淋雨试验系统原理图

    该淋雨试验系统控制框图如图2所示,采用西门子PLC作为控制系统的核心,通过PLC来采集流量和压力等信号,并且发出控制信号来控制变频器以及相应的阀门等执行设备。其中工业计算机主要负责接收操作员的工艺指令,完成测试结果的显示与数据存数。

    军用装备淋雨密封试验的新控制方法

    图2 系统控制框图

    2 淋雨试验系统硬件设计

    2.1 控制系统硬件

    该淋雨试验测控系统以西门子 S7-300 PLC为核心,PLC完成系统的数据采集、程序处理以及控制输出等功能。该CPU通过MPI转以太网通信模块,可以进行TCP/IP通信,能够解决试验过程中的高速数据传输问题,根据淋雨试验系统IO点数实际需求,配置的IO模块如图2所示。配置1个数字量输入模块,1个数字量输出模块,2个模拟量输入模块,2个模拟量输出模块。

    该系统中的压力、流量等传感器选取两线制类型,输出为4~20mA信号接入到PLC的模拟量采集模块中,减少了外界电磁干扰和线路损失的影响。模拟量输出通道输出4~20mA信号对变频器和阀门等执行机构进行控制。

    军用装备淋雨密封试验的新控制方法

    图3 控制系统硬件组成框图

    2.2 变频器配置

    该控制系统采用ABB ACS510系列变频器来控制泵的转速。PLC通过模拟量输出模块输出4~20mA信号来给变频器的模拟量输入模块,从而控制变频器的输出频率和电压。PLC通过DO模块的输出接到变频器的数字量输入模块,来控制变频器的起动和停止。

    3 淋雨试验系统软件设计

    3.1 降雨强度控制(略)

    根据6个淋雨面的尺寸,计算出6个淋雨面的面积分别为,左侧为65.6m2,右侧为65.6m2,顶部为45.92m2,底部为13.12m2,前部为11.2m2,后部为11.2m2。该淋雨试验控制系统采用主干管路控压、6个分支管路控制流量的控制策略,来实现不用的降雨强度。

    程序设计采用模块化编程方法,将控制系统分解成若干功能函数,在每个功能函数中编写不同的程序。然后在主程序OB1中调用每个子程序。系统主干管路采用压力PID闭环,6个分支路采用流量PID闭环。将压力和流量放置到不同的循环中断程序中。

    程序控制流程图如图4所示,首先根据用户根据试验工况和降雨强度的输入,然后系统计算出主干管路所需控制的压力,6个分支路所需流量的控制目标值。系统先控制水泵的频率以及台数来控制主干管路的压力达到计算值,等到压力稳定后,控制6个分支路的流量调节阀来控制6个支路的流量达到稳定值。

    军用装备淋雨密封试验的新控制方法

    图4 控制流程图

    3.2 上位机软件设计

    控制室内采用工控机作为监控系统的控制核心,远程监控系统采用西门子WINCC进行组态设计,可以完成系统监控、参数设定、报警显示、风速曲线检测、查看及打印报表等功能。

    系统通信采用OPC接口技术,上位机与西门PLC之间采用OPC服务器进行通信。该控制系统网络分为3层,即测控室监控层、现场控制层和现场设备层。

    1)第一层测控室监控层。由一台工控机组成,工控机装有西门子WINCC软件,可以实现对整个淋雨试验测控系统的监控与操作。监控层与现场控制层之间通过工业以太网实现通信。

    2)第二层为现场控制层。该层为淋雨试验系统控制核心部分,由西门子S7-300组成。

    3)第三层为现场设备层。主要包括传感器、执行机构、限位开关以及变频器和水泵等。

    监控主界面如图5所示。用户通过该界面可以进行工艺参数的设定、试验的起停以及系统参数的监控。

    军用装备淋雨密封试验的新控制方法

    图5 监控主界面

    结论

    本文针对该淋雨密封系统的测控方案设计、控制方案进行了详细地介绍,针对不同的降雨强度要求,提出了主干管路控压、6个淋雨墙分支控制流量的控制方法。最终的检测结果验证了测控方案及控制方案的正确性。